| Smet4ik72 | Дата: Понедельник, 16.03.2009, 14:20 | Сообщение # 1 |
 Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 56
Статус: Offline
| смета на электромонтаж. она не законченная. желтым отмечены расценки для сравнения
|
| |
|
|
| vladimir | Дата: Вторник, 24.03.2009, 14:53 | Сообщение # 2 |
 Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 29
Статус: Offline
| Я так понимаю нужно использовать позицию - ТЕРм08-02-412-08, так монтаж трубок у вас уже осмечен в п.21
|
| |
|
|
| Smet4ik72 | Дата: Вторник, 24.03.2009, 15:09 | Сообщение # 3 |
 Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 56
Статус: Offline
| а в строй-инфо предлагается использовать ТЕРм08-02-413-02 применительно. и эта расценка больше Добавлено (24.03.2009, 15:09) --------------------------------------------- и я последнее время использую ее. пока замечаний не было. может на нее не обращают внимания
|
| |
|
|
| vladimir | Дата: Среда, 25.03.2009, 07:13 | Сообщение # 4 |
 Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 29
Статус: Offline
| По составу работ ТЕРм08-02-409-03 дублирует п.21 получается вы два раза осметили прокладку трубок и зачем эту позицию брать прим. если подобная работа присутствует в сборнике, строй-инфо не объясняет?
|
| |
|
|
| Smet4ik72 | Дата: Среда, 25.03.2009, 10:48 | Сообщение # 5 |
 Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 56
Статус: Offline
| да, vladimir, вы оказались правым. но я в самом начале говорила, что данная смета не закончена (там есть моменты, где не хватает расценок и где их больше, чем нужно), и я ее выложила, для просмотра, а сама толком ее не просмотрела. В строй-инфо: "2. По какой расценке следует определять прокладку кабеля, в гофрированной трубе - ПВХ? 2. Прокладку кабеля в гофрированной трубе - ПВХ рекомендуется определять по Сборнику на мон¬таж оборудования № 8 «Электротехнические установки» по нормам (расценкам) 08-02-413, применительно."
|
| |
|
|
| vladimir | Дата: Среда, 25.03.2009, 14:21 | Сообщение # 6 |
 Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 29
Статус: Offline
| У меня вот вопрос по разработке грунта. Я вот уже читал на форуме, что если идет разработка грунта 2 категории то обратная засыпка применяется, как грунт 1 категории. Я вот раньше не придавал этому значения, можно разъяснить и пояснить данные работы, может разные категории грунта берутся из за плотности и т.д.
|
| |
|
|
| М-ЕА | Дата: Среда, 25.03.2009, 14:38 | Сообщение # 7 |
|
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 14
Статус: Offline
| Почитайте еще тех.часть к ГЭСН 1 "Земляные работы" п.1.31. Снижение группы грунта касается только работ выполняемых экскаватором. Группа грунтов определяется от сложности разработки.
Сообщение отредактировал М-ЕА - Среда, 25.03.2009, 15:06 |
| |
|
|